과전류 보호 장치 관련 질문드립니다

질문 카테고리가 다르다고 판단하여 글을 연달아 작성한 점 사과드립니다.

제 61조 과전류 보호 장치 관련 질문드립니다.

제61조 (과전류 보호 장치 – Overcurrent Protection)

③ 모든 과전류 보호 장치는 시스템의 이론적인 단락(short) 전류보다 높은 차단용량의 전류를(interrupt rating) 가져야 한다. (차단 용량이 낮은 과전류 보호 장치에 높은 단락 전류가 흐르면 과전류 보호 장치가 끊어진 후에도 아크 방전으로 인해 폭발하거나 화재가 발생할 수 있음)

다음과 같은 규정에서 시스템의 이론적인 단락전류를 계산할 때, 단락 발생시에 실제 전류 경로에 포함되는 저항 성분은 반영할 수 있다고 생각합니다.

실제로 퓨즈를 직렬로 연결하게 된다면, 퓨즈 또한 단락전류 경로에 존재하므로 퓨즈 내부 저항도 반영할 수 있다고 판단됩니다. 판단 오류가 없는지 궁금해서 질문올립니다.

실제로 퓨즈 자체 저항이 데이터시트에 명확히 표시되어 있다면 인정할 수 있다고 생각합니다.

퓨즈 저항을 제외하고 단락 전류를 계산하면 퓨즈의 차단 용량을 초과하지만, 자체 저항을 포함하면 차단 용량을 초과하지 않아 검차에서 인정된 사례가 있습니다.

답변 감사합니다! 항상 고생 많으십니다!