에너지미터 data 케이블 인식이 안됩니다

안녕하십니까

EV 에너지미터 관련 질문이 있습니다. 먼저 에너지미터 조립 후 배선도에 맞춰 data 케이블 선과 12V drive 케이블 선을 따로 만들어서 에너지미터와 배선 모두 제작 완료된 상태입니다.

그런데 LV 12V 연결을 했음에도 LED가 전혀 들어오지 않고 data 케이블 연결 시에도 LED가 들어오지 않습니다. 배선은 정확하게 연결했습니다. 기판에 멀티미터로 12.8V 정상적으로 들어가는 것도 확인했습니다. 케이블도 새것으로 바꿔보고 기판도 바꿔봤지만 역시 인식이 전혀 되지 않는 상황입니다. 무엇이 문제인지 여쭙고 싶습니다.

LED 점등이 아예 안 된다면 펌웨어가 없는 것으로 보입니다. 펌웨어 업로드는 어떻게 진행하셨나요?

질문을 올리고 답변을 받으셨다면 추후 동일한 문제를 겪을 사람들을 위해 진행 상황을 공유해 주시기 바랍니다.

감사합니다! 펌웨어 업로드가 제대로 진행되지 않았던 것 같습니다! 해결됐습니다.